土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 高压电压互感器的电压变比怎么看的?

高压电压互感器的电压变比怎么看的?

发布于:2017-12-13 21:27:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
_private_var_mobile_Containers_Data_Application_9FFB6AFB-5115-429A-A1C5-1F6E975AC62A_tmp_mail_wxid_ziac504swguj22_274_thumb.jpg _private_var_mobile_Containers_Data_Application_9FFB6AFB-5115-429A-A1C5-1F6E975AC62A_tmp_mail_wxid_ziac504swguj22_279_thumb.jpg如图,想问问这个电压互感器的零序电压怎么看的?
  • 风平浪静02

    10kV系统是中性点不接地系统,零序电压是指三相电压互感器中性点对地电压 (0—n)。当系统对称时,零序电压较小。如果发生系统单相接地,零序电压相对升高。


    2017-12-14 10:19:14

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅