阅读下一篇
双层库房车库防排烟防火阀设置部位请教各位大神好! 我有个问题请教下:我们是做物流仓库,现在我们有一栋双层库房,地下我们设计为地下车库层高5米左右,但是我们后期也会作为库房使用,一层为高台库层高10米左右,现在地下库房我们设置了排烟口,一楼砌筑了烟道,直接排至屋顶离心轴流风机。 1、请问我们280度防火阀是设置地下车库排烟口出,还是屋面风机处??? 咨询设计答复我们应该设置在屋面风机处。可是我们认为如果设置在屋顶地下层高5米+一层10米层到了屋顶已经15米,发生火灾后屋顶的防火阀还是否会具备280度熔断关闭功能呢。#40
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句抢地板1.5m/s确实太大了,
风速小了静压就高了,
风吹的距离就远了
回复 举报
其实我们实际工程中都是按2.5m计算的,1.5确实太大了,风速小了静压就高了,风吹的距离就远了
回复 举报