土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 地源热泵系统地源侧的补水定压问题

地源热泵系统地源侧的补水定压问题

发布于:2017-12-13 15:06:13 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
地源热泵系统地源侧的补水定压采用定压罐定压时,要计算四个压力:补水泵启泵压力P1,停泵压力P2,膨胀水流回补水箱时电磁阀的开启压力P3,安全阀开启压力P4。而P3=0.9P4,P2=0.9P3,因此需要算的其实只有P1和P4两个压力。P4是地埋管系统的最大允许工作压力,对于120m深的地埋管来说一般就是1.6MPa吧;P1是系统定压点的最低压力,对于室内侧的系统,P1我一般取楼高+10m,但是对于地源侧,系统的最高点就在热泵机房里呢,所以这个数不会很大,顶多也就几米,那这样的话P1就会很小,但是压力比α=(P1+100/P2+100)应该取0.65-0.85,可是P2因为P4很大所以也很大,P1又那么小,这么算出来压力比就也很小,可能才0.2,请问是我哪里算错了吗?请网友们解答!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 金山藏雪
    金山藏雪 沙发

    安全阀开启压力,《措施》P167,P4为不得使系统内管网和设备承受压力超过其允许工作压力。附录C中根据空调设备和管网允许工作压力,确定循环水泵入口最高允许工作压力为。。。。所以这个最高允许工作压力不就应该是设备和管网的承压吗?对于地源热泵120m承压一般不就是1.6MPa?

    2017-12-19 14:11:19

    回复 举报
    赞同0
  • tianhejisi
    tianhejisi 板凳

    P4是安全阀开启压力,不一定是系统压力最高点啊,例如地源热泵,p4可以取200kpa,这样就在0.65-0.85了。

    采用不容纳膨胀水量的隔膜式气压罐定压计算
    补水箱与系统最高点高差m 定压点最低压力P1(kpa) 安全阀开启压力P4(kpa) 膨胀水量流回补水箱时电磁阀的开启压力P3(kpa) 补水泵停泵压力P2(kpa) 补水泵扬程(kpa)
    10 115 200 180 162 138.5
    补水泵设计压力比α1 补水箱补水贮水容积m3 系统水容量V(m3) 补水泵最小设计流量m3/h 补水泵设计流量m3/h 补水泵形式
    1:定频
    2:变频
    0.820610687 4.5 168 8.4 9 1
    2017-12-19 09:18:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 381 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

打算把家用空气能主机改装到房车上 请教可行性

目前是看好格力的机器。就是把主机安装到车箱外部,水箱不要,自己加工个方正的水箱改装到汽车合适的部位上,但是接下来的问题来了,就是这个自己制作的水箱内部构造设计应该如何施工?还有一半空气能交互换热的及时出水温度是在南方5度的时候 ,及时出水温度又是多少?我的意思是假如开机后 不经过水箱 及时交换过的冷水 出水温度达到45度的话,那就不需要水箱了,直接主机出来的热媒体管路与冷水交换,及时洗澡,不用预热 就是不用水箱了, 这样免除了与热水箱安装改装的设计麻烦

回帖成功

经验值 +10