地源热泵系统地源侧的补水定压问题

提问 发帖 回复

地源热泵系统地源侧的补水定压采用定压罐定压时,要计算四个压力:补水泵启泵压力P1,停泵压力P2,膨胀水流回补水箱时电磁阀的开启压力P3,安全阀开启压力P4。而P3=0.9P4,P2=0.9P3,因此需要算的其实只有P1和P4两个压力。P4是地埋管系统的最大允许工作压力,对于120m深的地埋管来说一般就是1.6MPa吧;P1是系统定压点的最低压力,对于室内侧的系统,P1我一般取楼高+10m,但是对于地源侧,系统的最高点就在热泵机房里呢,所以这个数不会很大,顶多也就几米,那这样的话P1就会很小,但是压力比α=(P1+100/P2+100)应该取0.65-0.85,可是P2因为P4很大所以也很大,P1又那么小,这么算出来压力比就也很小,可能才0.2,请问是我哪里算错了吗?请网友们解答!

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • tianhejisi
    tianhejisi 2017年12月19日 09:18:27 2楼

    P4是安全阀开启压力,不一定是系统压力最高点啊,例如地源热泵,p4可以取200kpa,这样就在0.65-0.85了。

    采用不容纳膨胀水量的隔膜式气压罐定压计算
    补水箱与系统最高点高差m 定压点最低压力P1(kpa) 安全阀开启压力P4(kpa) 膨胀水量流回补水箱时电磁阀的开启压力P3(kpa) 补水泵停泵压力P2(kpa) 补水泵扬程(kpa)
    10 115 200 180 162 138.5
    补水泵设计压力比α1 补水箱补水贮水容积m3 系统水容量V(m3) 补水泵最小设计流量m3/h 补水泵设计流量m3/h 补水泵形式
    1:定频
    2:变频
    0.820610687 4.5 168 8.4 9 1
    回复 1 举报
  • 金山藏雪
    金山藏雪 2017年12月19日 14:11:37 3楼

    安全阀开启压力,《措施》P167,P4为不得使系统内管网和设备承受压力超过其允许工作压力。附录C中根据空调设备和管网允许工作压力,确定循环水泵入口最高允许工作压力为。。。。所以这个最高允许工作压力不就应该是设备和管网的承压吗?对于地源热泵120m承压一般不就是1.6MPa?

    回复 0 举报
评论 请使用文明语言进行专业交流,恶意灌水将受到惩罚

请先 登录,再评论!

加载更多资料