土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 如图 水泵这样连接没安规范施工管道会积气吗
B{VSMUIK_OP4Q`51ZYH28K8.png
如图所示,水泵房水泵管道没有按照规范要求的平吸水主管或高出吸水主管连接,但是这样应该不会产生管道积气现象吧。

B{VSMUIK_OP4Q`51ZYH28K8.png

全部回答(5 )

  • tx
    tx

    水泵吸水管与吸水总管的连接,应采用管顶平接,或高出管顶连接。

    建筑给水排水设计规范 GB50015-2003(2009年版)第3.8.7-4条。

    2018-01-01 16:40:01 来自 PC 评论 举报
  • ffmsky

    水泵吸水管应管顶平接

    2017-12-19 10:40:19 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.23 万条内容 · 1290 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10