土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 暖通制冷设备研发 \ 大金5HP压缩机润滑油加注量是多少?
压缩机进水,抽真空后加油,应该加多少?
再问一下,这样的压缩机用起来会不会出问题

全部回答(7 )

  • louyuan6
    先用绝缘表测量压缩机的阻值〉2兆欧,取出压缩机,再用四氯化碳加氮气吹洗换冷冻油及冷媒。在液管上串接一个可拆的干燥过滤器。试试看。
    2008-04-18 17:27:18 来自 PC 评论 举报
  • yezhonshun
    氮吹污啊,节流装置要拆下另洗
    2008-01-15 17:59:15 来自 PC 评论 举报
加载更多