土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 各位专家,请帮忙分析下这是什么原因造成的
我们厂里的,这个零克短时间内烧断了2次,电力局过来换了2次了,
照常理来说电力局过来换过2次熔丝,那就应该不是熔丝的问题,
我们是800的变压器,每个月也就5万左右的用电,也没超负荷运作,
那究竟是什么原因造成的啊,
请各位专家帮忙分析分析。

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(7 )

  • wjs6157112
    检查一下跌落开关的接触
    2017-12-08 12:33:08 来自 PC 评论 举报
  • maquanxi723

    1、有可能是熔丝额定电流小了。
    2、 变压器存在故障。
    3、有冲击电流。
    4、A相是否偏相
    极有可能是变压器内部问题。
    2017-12-08 12:24:08 来自 PC 评论 举报