请教分区供水是什么意思?
这个并不矛盾,要看安装的位置来确定,报警阀与喷头的安装位置不是同一标高,自然会出现压力差,规范意思是说报警阀处压力大于1.6Mpa或喷头处压力大于1.2Mpa时须进行分区供水。同一防火区中,报警阀的喷头,无论哪一个,只要超了这个压力,就要分区供水
主题
回复
粉丝
建筑消防给水
28.35 万条内容 · 721 人订阅
阅读下一篇
大家好。冶金企业中,在停电停水时, 需要有应急水为高炉、窑炉等冷却水系统供水,通常是采用水塔的方式。 现在据说有一种方式,不需要水塔,而是采用蓄电池+柴油发电机+水泵的模式。有哪位使用过这种的系统的,介绍下效果如何, 有什么优缺点。 欢迎这方面的供应商联系。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句请教分区供水是什么意思?
回复 举报
这个并不矛盾,要看安装的位置来确定,报警阀与喷头的安装位置不是同一标高,自然会出现压力差,规范意思是说报警阀处压力大于1.6Mpa或喷头处压力大于1.2Mpa时须进行分区供水。同一防火区中,报警阀的喷头,无论哪一个,只要超了这个压力,就要分区供水