500平方的茶楼、商铺应急照明和疏散指示备用电源怎样解决?

提问 发帖 回复

500平方的茶楼、商铺应急照明和疏散指示备用电源怎样解决? (是老房改造,没有第二电源的情况),请教各位同仁,谢谢!

500平方的茶楼商铺应急照明疏散指示备用电源怎样解决? (是老房改造,没有第二电源的情况),请教各位同仁,谢谢!
  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • ljphb
    ljphb 2017年12月06日 16:14:18 2楼
    先看建筑体积,得知室外消防流量,是否大于25L/S,否则为三级负荷,不用第二电源,只搞个带蓄电池的应急照明。 见《消规》P8和《建规》P128
    回复 举报 点赞
  • qiao2008zd
    qiao2008zd 2017年12月07日 12:55:17 3楼
    谢谢了,学习了
    回复 举报 点赞
  • 江海之士
    江海之士 2017年12月13日 15:22:28 4楼

    学习了学习了

    回复 举报 点赞
  • doudoupzh
    doudoupzh 2017年12月27日 15:54:36 5楼

    从建筑规模蓝,该消防负荷为三级,不需要备用电源,但是应急灯具要选用自带蓄电池的

    回复 举报 点赞
  • 花生cr
    花生cr 2017年12月27日 21:18:40 6楼

    谢谢了,学习了

    回复 举报 点赞
  • 静乐天
    静乐天 2017年12月30日 12:30:31 7楼

    谢谢了,学习了

    回复 举报 点赞
  • 智能建筑一体化
    智能建筑一体化 2018年01月26日 20:58:01 8楼

    应急照明灯具和疏散指示灯要选用自带蓄电池的,或者设集中电源进行应急供电!



    专业智能应急照明疏散系统, 智能照明控制系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,智能强弱电一体化控制系统,UPS,EPS应急电源,电气火灾监控系统,KNX智能家居楼宇控制系统集成商 服务热线021-34710836 