请教配电系统图(照明部分)的识图问题

发布于:2017-12-06 14:25:06 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
下面图片中标注为红色的部分,导线采用5根,在下的理解是根据左侧的竖向配电系统图,可知123层分别有L1L2L3供电,加上一个公用的N线,和一类灯具所需接的PE线,所以为5根? 请教在下这样理解是否正确?
而断路器采用3P的原因是一般照明回路只需断开相线,因为有L1L2L3三根相线,所以选3P,请教在下这样理解是否正确?
提前谢谢您的回复。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • loyal7
    loyal7 沙发
    smartspring 发表于 2017-12-6 14:30 同时请教加压风机控制箱为什么选用5根线 ? 提前谢谢您的回复。控制箱到加压风机需要3P+PE,控制回路如果采用单相220V,就需要供电回路带有N线;若控制回路电压采用380V或者采用380V控制变压器,则供电回路仅需3P+PE,4芯。
    2017-12-08 18:01:08

    回复 举报
    赞同0
  • smartspring
    smartspring 板凳
    本帖最后由 smartspring 于 2017-12-7 11:33 编辑

    同时请教加压风机控制箱为什么选用5根线 ? 提前谢谢您的回复。
    2017-12-06 14:30:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多