补充下,高压侧电流I=630/1.732/10=36.4A 按铜缆1.5A每平方毫米算,36.4/1.5=24.3mm2,看起来3*25铜缆就够了。实际上得考虑电缆的短路容量,足够的热稳定。按标准来,一般选3*50的铜缆或者3*70的铝缆。
一般来说,630kvA变压器高压侧电流36.4A,低压侧电流910A。按照设计标准,一般是高压侧高压电缆选50的铜缆或者70的铝缆。