土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ plc是怎么向执行机构输出4~20ma电流的?

plc是怎么向执行机构输出4~20ma电流的?

发布于:2017-12-05 15:36:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
首先必须硬件具备,就是带有模拟量输入输出的模块,模拟量模块的功能是进行模拟量和数字量之间的转换计算,就是把0—10v的电压或者0—20mA的电流和数字0—32767(模拟量对应一个字符所以是32767)对应起来,plc工作时模拟量输入模块将采集到的电压或者电流量转换成一个数字,数字在编好的程序下进行一系列计算,输出一个计算结果比方说代替阀门开度的结果,然后模拟量输出模块将该结果对应的数字转换成标准的0—10电压或者4—20mA电流传输给执行器 。执行器接收到指令开始动作并将指令值和反馈的值进行比较,两者一致时执行器停止动作。
由于模拟量分为电压型0—10V和电流型4—20mA,而模拟量模块对于电压型或者电流型信号的区分是靠不同的接线方式进行区分的,这一点要特别注意,选定了信号形式要保证接线正确。
另外紧凑型的plc一般在CPU模块上就集成一个模拟量端口,模块化设计的plc要选择专有的模拟量模块,除了通用型的模拟量模块还有专用型的比方说测温用的RTD模块等。
微信图片_20171205152904.jpg

更多资讯干货,关注下方电气微信公众号喔~

易筑电气.png





微信图片_20171205152904.jpg


易筑电气.png

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 天呐有个猪
    谢楼主分享 楼主辛苦了
    2018-03-16 15:20:16

    回复 举报
    赞同0
  • a396673967
    a396673967 板凳
    谢谢楼主的资料
    2017-12-07 10:03:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教双电源互投装置的问题

本帖最后由 smartspring 于 2017-12-5 13:18 编辑 请教下面第一幅图中用红色椭圆形标注的部分在下理解是AP1:WP2和AL1:WL6相互备用,但为什么AT1放在B1层,而AT2放在设备层 ? 下面第二幅图片中用红色和绿色椭圆标注的部分,为什么每一路的输入都有两个电源(分别为AP1:WP1 AP1:WP2和AL1:WL6 AL1:WL7)? 为什么加压风机这种动力负荷会由AL1,而非另一个动力配电箱供电?

回帖成功

经验值 +10