10KV变配电间(含干式变压器两台,发热量共38.88KW)自然通风,求通风百叶面积。

发新帖 回复

如题,夏季最热月平均气温28.5度,夏季排风温度40度,哪位高人能帮忙计算一下通风面积!

如题,夏季最热月平均气温28.5度,夏季排风温度40度,哪位高人能帮忙计算一下通风面积!
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请与我们联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • waj6262
    waj6262 2017年12月05日 16:16:11 2楼
    有设备发热量和温差,则可计算出通风量约为3.38kg/s,换算成体积流量约为2.817m3/s。有风量后选取流速即可计算出净通风面积。考虑百叶窗的有效系数为0.65,流速按2m/s,可选用上下二个窗口面积约为2.2平方米的百叶窗。
    回复 0 举报
  • 小虎爸
    小虎爸 2017年12月06日 20:29:20 3楼
    不建议变压器室自然通风,计算得是很好,如果室外没风或风速不够,就白搭,变压器室那么大的热量,不设机械通风不行的。就算是自然通风,起码也要考虑风压与热压的共同作用,屋顶要开窗,装自然通风器。
    回复 0 举报
  • 丁香花开
    丁香花开 2017年12月08日 16:51:26 4楼
    waj6262 发表于 2017-12-5 16:16 有设备发热量和温差,则可计算出通风量约为3.38kg/s,换算成体积流量约为2.817m3/s。有风量后选取流速即可计 ... 我查了一下手册,干变的通风表格是每台2.2m²的通风面积,就是不知道怎么算出来的,谢谢1
    回复 0 举报
  • 丁香花开
    丁香花开 2017年12月08日 16:52:49 5楼
    小虎爸 发表于 2017-12-6 20:29 不建议变压器室自然通风,计算得是很好,如果室外没风或风速不够,就白搭,变压器室那么大的热量,不设机械 ... 谢谢解答,我看手册里说,进出风中心高差要求4m,是不是考虑了没风和风速不够问题?
    回复 0 举报
  • 小虎爸
    小虎爸 2017年12月08日 22:09:38 6楼
    丁香花开 发表于 2017-12-8 16:52 谢谢解答,我看手册里说,进出风中心高差要求4m,是不是考虑了没风和风速不够问题? 进出风高压4米时为了满足热压的作用效果。但是自然通风能不能真正起作用,一般还是要通过CFD模拟才能预测效果。
    回复 0 举报