对于地下车库的排烟系统的设计中,已经计算出了排烟量,但是对于排烟口该怎么设计,比如排烟口的尺寸,排烟口的个数,虽有风速的限制,但是风口个数以及尺寸随便改变都可以满足风速的要求啊?或者排烟口距离最远点的水平距离不超过30m来确定?有几个不是非常的影响,只要不触碰30m都可以?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
小虎爸
沙发
丁香花开 发表于 2017-12-8 16:52 谢谢解答,我看手册里说,进出风中心高差要求4m,是不是考虑了没风和风速不够问题?进出风高压4米时为了满足热压的作用效果。但是自然通风能不能真正起作用,一般还是要通过CFD模拟才能预测效果。
2017-12-08 22:09:08
赞同0
-
丁香花开
板凳
小虎爸 发表于 2017-12-6 20:29 不建议变压器室自然通风,计算得是很好,如果室外没风或风速不够,就白搭,变压器室那么大的热量,不设机械 …谢谢解答,我看手册里说,进出风中心高差要求4m,是不是考虑了没风和风速不够问题?
2017-12-08 16:52:08
赞同0