土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教配电箱的设置和配电级数的关系

请教配电箱的设置和配电级数的关系

发布于:2017-12-05 10:27:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请教是否设置几级配电箱则为几级配电?
配电级数是否和是否设置断路器无关,即线路有分叉处则为一级配电?
隔离器是否在只是设置在每级配电箱处?
设置几级配电取决于什么(供电半径或其他)?
提前谢谢您的回复。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 花样百出00

    配电分为三级配电

    一级为高压配电,二级为低压配电,三级为设备控制配电

    隔离器是装在每级配电进线端,检修时起到一个断点隔离作用,保证人身安全。

    如果是民用,一级是低压总配电,二级户外分支配电,三级户内配电


    2017-12-25 15:16:25

    回复 举报
    赞同0
  • smartspring
    smartspring 板凳

    还没有弄懂。顶起来。麻烦哪位知道的给在下说说。提前谢谢您的回复。

    2017-12-20 13:56:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多