土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 关于满布式FFU龙骨甲调节水平的问题

关于满布式FFU龙骨甲调节水平的问题

发布于:2017-12-05 10:05:05 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
在安装FFU龙骨的时候,起初没有调节水平,以为要上完FFU后再做水平调节,后来发现调节水平也不是那么容易的,请问大神们,FFU龙骨架应该是怎么个安装顺序好点,又是怎么调节龙骨架水平的?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 行走de百科全书
    FFU龙骨安装在吊挂时一般设置大功率螺旋激光镭射标定水平高度线,在地面预组的FFU龙骨吊挂过程中必须严格按照水平线吊挂,并不断复核标高。FFU安装完成后,再次复核龙骨标高。即使如此,还会出现标高偏差。如果一开始就不调整的话,后面FFU龙骨连成片后,由于内部结构,根本就调不动。建议将安装好的拆分成几个区,调整好后再组装试试。
    2018-09-19 15:10:19

    回复 举报
    赞同1
  • 张春跃
    张春跃 板凳

    同求

    2018-03-01 15:51:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

洁净空调系统

返回版块

7.33 万条内容 · 448 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

洁净车间压差风量恢复时间

各位大神请问个问题,我们洁净功能间是40平方米,对大气的压差大约为15pa左右,我想计算一下当这个房间的绝对压差从15Pa下降到5Pa,再从5Pa恢复到15Pa需要经历多少时间?

回帖成功

经验值 +10