土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册电气工程师 \ 求教火电厂附近变电站短路电流

求教火电厂附近变电站短路电流

发布于:2017-12-05 09:04:05 来自:注册考试/注册电气工程师 [复制转发]
电厂电流.png
如上图所示,电厂110kV母线短路电流4.49kA,系统变电站110kV母线短路电流7.07kA,需要计算d3点的短路电力。
是否能把火电厂的短路电流转换为等效电抗之后,按照无线大系统容量来使用1/X Σ来计算d3的短路电流呢?

电厂电流.png

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • loveago
    loveago 沙发
    不能把电厂等效为无限大电源,不论何种情况
    2017-12-05 10:46:05

    回复 举报
    赞同0
  • 热的流汗
    热的流汗 板凳
    首先你要弄清楚,发电厂110kV母线短路电流是不是发电厂单独提供的短路电流还是包括整个系统提供的短路电流,如果只是发电厂单独提供的短路电流,那么可用你所说的方法,如果不是,则不能用,另你图上已标明各点电抗,可直接用等效化简方法求出d1点短路电抗,直接求得短路电流
    2017-12-05 10:03:05

    回复 举报
    赞同0