土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 公共建筑设计 \ 从建筑内部可以直接开门到楼梯间内吗
最近处理一项目,甲方坚持要把房间的门直接开到楼梯间内,如下图


本人属于半路出家的那种,对规范学习还不够,总觉得这么搞是不对的,但又不知道那里不对,因为之前我接触过的图,都是疏散门开到疏散走廊里面楼梯的门都是从疏散走廊开的,如有大神知道规范具体条文,还望指出,谢谢

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回答(17 )

  • 悦宸建筑
    大厅的门不属于楼梯间疏散用的门。因此不能开向楼梯间。
    2017-12-08 17:37:08 来自 PC 评论 举报
  • 悦宸建筑
    7.4.2 封闭楼梯间除应符合本规范第7.4.1条的规定外,尚应符合下列规定:

      1 当不能天然采光和自然通风时,应按防烟楼梯间的要求设置;

      2 楼梯间的首层可将走道和门厅等包括在楼梯间内,形成扩大的封闭楼梯间,但应采用乙级防火门等措施与其它走道和房间隔开;

      3 除楼梯间的门之外,楼梯间的内墙上不应开设其它门窗洞口;

      4 高层厂房(仓库)、人员密集的公共建筑、人员密集的多层丙类厂房设置封闭楼梯间时,通向楼梯间的门应采用乙级防火门,并应向疏散方向开启;
    2017-12-08 17:34:08 来自 PC 评论 举报