土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气工程施工 \ 弱电施工中的15个通病,一次全解决!

弱电施工中的15个通病,一次全解决!

发布于:2017-12-04 11:17:04 来自:电气工程/电气工程施工 [复制转发]
针对弱电系统施工中存在的15个通病,分析原因并提出相应对策,分享给大家借鉴探讨。
▌通讯、数据网络、电视系统
1、桥架
通病:建筑单体桥架内线缆长度预留不够,施工结束后,桥架盖板盖不起来。
T1IpVvByLT1RCvBVdK.jpg
原因分析:现场施工及管理不规范

预防措施:线缆敷设时要充分考虑桥架内的长度余量,施工结束后桥架内线缆要梳理整齐,并盖好桥架盖板。
2、电信及网通管道
通病:电信、网通共用桥架,但桥架内没做线架,导致各自线缆敷设时不能有效的分隔,造成线缆排放混乱,运行时易引起故障。
T1KHbvBXbT1RCvBVdK.jpg
原因分析:设计不到位,施工时也没有对桥架进行有效地分配,施工管理不规范。

预防措施:设计时要有线架,并做明确分配,施工时做好现场桥架分配的标识。
3、室内管道
通病:弱电室内穿线时,由于弱电预埋管路不通,出现利用强电预埋管路穿弱电线缆,强弱电线缆共用管路的情况,造成设备运行不正常,对设备不利。
T1fpbvB4JT1RCvBVdK.jpg
原因分析:该现象属于现场施工管理不当造成。

解决措施:管道预埋时要及时检查施工质量,加强施工管理,整改疏通弱电管路,重新穿线。
4、弱电箱内接口的预留
通病:某工程户内弱电箱仅考虑一只空箱体,箱内各功能模块要另外购买安装,增加了工程协调的工作量,影响了美观和安装质量。
T1hHbvB4JT1RCvBVdK.jpg
原因分析:空的弱电箱采购时没有仔细考虑以后功能模块的尺寸及安装方式。

预防措施:现场若需安装空的弱电箱时,其尺寸一定要考虑能够符合安装标准的模块;精装修楼盘建议配置成品的弱电箱,其不但美观而且合理,比较适宜。
5、成品保护
通病:施工过程中弱电箱安装并穿线后,线缆裸露在箱体外,没有进行保护。
T1HpbvBXWT1RCvBVdK.jpg
原因分析:现场的施工管理不当。

解决措施:当穿线完成后,应做好标识,整理好线缆放入箱内并及时关闭各弱电箱门,增强成品保护和安全意识。
6、室外箱
通病:公共通讯及有线电视设施使用及管理混乱。
T1LpVvBybT1RCvBVdK.jpg
原因分析:设计时考虑不周,运行管理不善。

解决措施:设计时各子系统独立设计,同时加强交付后的管理。
7、接线箱
通病:箱内设备安装不规范,接线零乱,箱门关闭不严。
T1ypVvByhT1RCvBVdK.jpg
原因分析:施工和管理均不到位。

预防措施:严格按照规范进行施工整改,并加强日常运行的管理。
▌安全防范系统
8、透空围墙对射装置
通病:栅栏对射报警装置装在围墙的外侧,围墙外侧如是行人道,行人紧贴围墙通行时常引起系统误报警。
T13pVvByLT1RCvBVdK.jpg
原因分析:周界若安装红外对射报警装置,设计时未考虑行人、花草树木等对系统使用的影响。

解决措施:若公寓周界安装摄像机,则可对警情进行监测;若周界不装摄像机时,栅栏对射报警装置宜安装在围墙的内侧和上侧。内侧可防止破坏围墙侵入,上侧可防止攀越,从而解决因正常行人或花草树木摆动而产生的报警。
9、报警设备防区
通病:周界安装红外对射报警,防区距离远大于50米,一旦有报警,很难确定报警的具体位置,给保安查巡带来难度。
T174bvBX_T1RCvBVdK.jpg
原因分析:周界红外对射报警装置防区距离设计时,未考虑保安对报警范围的判断。

解决措施:报警的防区距离不要超过50米,设置报警警示灯及手动复位装置。
10、出门紧急按钮
通病:单元门禁系统出门紧急按钮没有明显标记或安装位置隐蔽,给行人使用带来不便。
T1VHbvB4ET1RCvBVdK.jpg
原因分析:出门紧急按钮的安装位置及方式设计时考虑不周。

解决措施:出门紧急按钮的安装位置要便于用户操作,且旁边做好明显的文字标识和言简意赅的使用说明。
11、进户门门磁
通病:户内进户门门磁管路未预埋到位。
T1IpbvB4JT1RCvBVdK.jpg
原因分析:施工现场的管理和检查工作不到位。

解决措施:合理做法管路应直接预埋到门框处。
▌背景音乐系统
12、室外音箱
通病:某小区在园区内住宅楼之间设置了背景音箱,平时播放背景音乐,给业主带来了噪音。
T1A8bvB4ET1RCvBVdK.jpg
原因分析:系统设计时室外音箱位置不合理。

解决措施:背景音乐室外位置设计时,原则上设置在人员能够停留休息的公共场所内。
▌监控中心
13、值班室
通病:设备放置没有很好的规划,接线零乱,没有线路标识,观感不好,同时给设备维护带来不便和困难。
T1epVvBy_T1RCvBVdK.jpg
原因分析:系统设计、施工管理和检查工作均不到位,验收后的整改也不到位。

解决措施:设备系统要按照规范进行设计,同时要规范施工做好标识,并加强施工管理及验收后的复查工作。
▌弱电综合管线设计
14、桥架与预埋管路的连通
通病:桥架与预埋管路的接口未做到位。
T1sHVvByJT1RCvBVdK.jpg
原因分析:系统设计及工程现场施工管理和检查工作没做到位。

解决措施:施工图纸的评审工作要仔细,同时加强现场施工的管理工作,对准桥架与预埋管的接口,保证施工质量。
▌供电系统
15、弱电系统电源
通病:某小区可视对讲及门禁系统设备就近采用市电供电,小区一旦停电,可视对讲系统就停止工作,单元门锁自动打开,给住户的安全带来隐患。
T1G4VvBXZT1RCvBVdK.jpg
原因分析:系统的供电未考虑停电因素。

解决措施:可视对讲单元门口机增加蓄电池来解决供电问题。弱电系统(除通讯、有线、网络公共设备外)其他设备均须采用独立的不间断电源来供电,系统的供电方案要经过设计和评审。
更多资讯干货,关注下方电气微信公众号喔~

易筑电气.png



易筑电气.png


  • davidliu_sha
    davidliu_sha 沙发
    感谢分享总结的很好
    2019-04-10 16:23:10

    回复 举报
    赞同0
  • sun1bet
    sun1bet 板凳
    好东西,值得分享!   cxzxxz.com
    2019-03-26 20:36:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多

电气工程施工

返回版块

8.85 万条内容 · 535 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

水电安装价格怎么算?水电改造价格怎么算?

新房装修,水电的安装想找专门的电工来安装,大概要多少钱?关于价格的问题,估计是装修业主问得最多,也最想知道的问题。因为预算是每个业主的头等大事。水电安装价格怎么算?水电改造价格怎么算?大家来了解一下这个报价。水电改造的流程1、按照居室设计图和客户具体需求进行水电走向的设计。2、工人按走向进行墙面或地面开槽。3、埋入管线(包括布线和接好管道)和暗盒。4、检测电路,对水路进行试压。5、用水泥沙灰抹平线槽。

回帖成功

经验值 +10