我这有一台ABB变频器,型号是ACS400小功率的.前两天我在做实验时,第一次能启动电机,之后我把9902(应用宏选择)这个参数该成了5(手动/自动)之前是6(PID调节).当我在启动时电机就不行了.屏幕上出现了一个报警代码,AR5,我查了代码解释,说是禁止操作控制盘.是由于以下原因引起的1START/STOP键被DI信号锁定,该情况出现在某些特殊的DI配置上.2传动处于远程控制,控制盘上的开始/停止键操作无效.怎么没有工厂复位啊,我还应该改那些参数啊,希望大家帮我解决,在这里先谢谢大家了.
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新手怎么入门?

各位大虾,小弟刚开始学习电气设计,但从事电气绘图已经快二年了,非电气学业,学起来感到无从下手。各位指教一下该从何学起啊?谢谢啦

回帖成功