土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 地下一层梁端顶面与底面的纵向钢筋应比计算值增大10%

地下一层梁端顶面与底面的纵向钢筋应比计算值增大10%

发布于:2017-12-03 21:45:03 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高规 12.2.1 3条第一项 地下一层梁端顶面与底面的纵向钢筋应比计算值增大10% 采用,绘制施工图是 你们按照这个执行吗,选择上部钢筋的放大系数 还是?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 路漫漫兮
    路漫漫兮 沙发
    假如你选择地下室顶板作为嵌固部位,而程序参数设置了正确的嵌固部位层号,该条可以自动执行。另有一个嵌固端以上柱根的受弯承载力和节点位置两侧梁及下部柱顶受弯承载力的做法可以选择。目的是迫使塑性铰发生在嵌固端以上的根部。
    2017-12-04 16:21:04

    回复 举报
    赞同0
  • tt-ljq
    tt-ljq 板凳
    程序已考虑
    2017-12-04 12:02:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多