关于高压柜ups进线取电问题。

发布于:2017-12-03 00:32:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
师兄们,现在有2个10KV高压进线柜,为一用一备互为连锁。使用备自投装置。现在我配一个ups。问题是,ups进线电源从哪里取,从两个进线柜PT取,然后用接触器互锁一下吧,又怕机械连锁失效,另一路电反供到上一级去了。(这个会很严重吧)
在低压取吧,低压也两路,到底取哪路呢。
请给点意见,万分感激。

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • leedongcheng
    leedongcheng 沙发
    sodanlu 发表于 2017-12-3 22:27 你是赞成在PT取电的吗?但是如果在PT取电源,两个PT机械联锁失效,那影响应该非常大吧,反供到上一级去了 …看不懂你说的故障情况,感觉是你自己想象出来的,什么叫反供到上一级?反供到哪去?交流操作配UPS,控制电源双电源的话,一般一路取自PT二次侧升压变压器,一路取自站用变或者主变低压侧,合闸储能小母线不经过UPS,UPS只供控制小母线和信号电源。一般做法连机械联锁都没有,就是继电器触头常开常闭电气互锁控制两路电源切换;如果你实在担心就用ATSE切换,如果还说ATSE故障导致电源并联咋办,我倒想问问ATSE什么故障才能出现你担心情况?