土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 断路器整定值讨论

断路器整定值讨论

发布于:2017-12-02 17:31:02 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
当单相负荷大于三相负荷时,且单个单相负荷大于总负荷的近一半时,如何整定断路器的额定电流呢,(不考虑日后增容)?
例如:总功率为11.5KW ,三相负荷为4KW(主要用电器,且常开,功率因数为0.8),单相负荷为7.5KW ,其中某一台单相设备功率为5KW(主要用电器,且常开,和三相负荷经常同时开启,功率因数为0.85),其余的2.5KW都是多个小的用电器(偶尔启用,且和其他用电负荷可能同时启用,功率因数为0.85)。
我整定为40A 请问大家整定多少呢 大家有什么想法可以写出来

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • zhou8453
    zhou8453 沙发
    单相负荷等效为三相负荷15KW,计算电流15/(1.732*0.38*0.85)+4/(1.732*0.38*0.8)=34.4A;考虑断路器降容,34.4*1.2=41.3;考虑选择50A断路器。
    2017-12-03 20:14:03

    回复 举报
    赞同0
  • 努力加油33
    b96mbnh 发表于 2017-12-3 10:50 我觉得你整定得太小了谈谈你的看法啊
    2017-12-03 19:23:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2084 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

为什么进线不带漏电还需要4P,是采用相线跟零线同时一起分断的断路器?

是为了防止三相不平衡零线带电?

回帖成功

经验值 +10