土壤热阻系数
2009全国民用建筑工程设计技术措施 电气
5.6.5 电线、电缆载流量,除应满足其回路的运行负荷要求,尚应考虑环境温度、线路的敷设方式和条件等综合因素的影响。
3
电线、电缆在不同敷设方式时,其载流量的校正系数应符合下列规定:
3
)不同土壤性质而引起的载流量修正系数,室外直埋敷设电缆其埋敷深度应大于或等于
0.7m
,宜考虑电缆周围的土壤水分迁移,土壤变干燥,热阻系数增大的影响,
在无资料时热阻系数可按2.0~2.05℃-m/W来选择电缆,
电缆直埋敷设时的载流量是以土壤热阻系数
Pr=1.0
编制,应乘以修正系数,见表
5.6.5-6
、
5.6.5-7
。