土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 潜污泵排出管共用排出管的问题

潜污泵排出管共用排出管的问题

发布于:2017-12-02 16:31:02 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
原设计地下室有2个集水坑的潜污泵排出管共管排出,大部分是一坑一管。现在施工单位实际是有5个集水坑(有消防电梯排水泵、车库排水泵)共一根排出管,基本上设计选型是65WQ40-15-4的潜污泵,5个合一的总管也就DN80的镀锌钢管。这样可行否?不妥的话,不妥之处在哪?
在此先谢谢各位了!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 西牛
    西牛 沙发

    可以考虑,但要考虑总流量和止回阀的安全性问题

    2018-01-15 16:00:15

    回复 举报
    赞同0
  • lichangan1000
    lichangan1000 板凳
    涉及同时使用问题。
    止回阀建议用球型止回阀。否则很难不倒流。
    2017-12-05 11:28:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1327 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于露台雨水的问题

1露台雨水可否与屋面雨水共用立管2露台雨水管底部是否需要间接排水3露台雨水可否与凝水立管共用

回帖成功