土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 如何判断冷水循环机补加制冷剂

如何判断冷水循环机补加制冷剂

发布于:2017-12-01 14:43:01 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
冷水机是一种通过蒸汽压缩或吸收式循环达到制冷效果的节能机器。高川冷水机全称为冷却水循环机,也叫制冷机、冷却机、冷冻机、冷水机组、冰水机、小型冷水机、工业冷水机、冷冻机组、低温冷水机、激光冷水机,因为各行业的广泛使用,所以根据行业不同,其别名也不计其数。

兆雪冷冻的很多用户在使用冷水机过程中,会发现冷水机冷量不足现象,一开始可以降温运行一段时间后发现降不了温度,小编今天通过三种方法来判断是不是冷媒不足,再寻找其他的原因。

一、电流法:用钳形电流表监测室外机工作电流(包括压缩机和风扇电流),若电流值基本符合铭牌标称的额定电流,说明制冷剂合适;若低于额定值太多,则制冷剂太少,需补加。

二、表压法:制冷系统低压侧压力高低与制冷剂多少有关。在低压阀接上压力表,空调开机制冷,开始时表压会下降,运行10多分钟后,若表压稳定在0.49Mpa左右为正常。

三、观察法:观察室外机高压阀附近高压管和低压阀附近低压管的结露情况。一般高压管结露,且较冷,若低压管也结露,有凉感,温度比高压管高3℃左右,说明制冷剂合适。若低压管不结露,有温感,则说明制冷剂量不足,需补加;若低压管结露,或每次压缩机启动1分钟左右,低压管结霜,过后又化为露,则说明制冷剂过多,需放掉一些。

以上三种方法,以测电流和观察高压,低压管结露情况为主,兼用表压法,以确定是否要补加制冷剂。需要注意的是,空调制冷时,室外风机一定要打开,否则蒸发器周围的冷空气没有及时散开,使蒸发温度下降,蒸发压力下降,读出的表压偏小,电流也偏小,造成误判。
  • 小虎爸
    小虎爸 沙发
    这个土木币得得太容易!:lol
    2017-12-01 21:37:01

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

制冷技术

返回版块

14.63 万条内容 · 832 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

2017年我国冷库容量将增至1.4亿立方米

据兆雪冷冻设备了解,日前,我国的冷链物流逐渐“热”起来。很多地方都开始新建冷链物流基础设施设备,其中对冷库的需求量正在以每年30%的速度增长。据相关人士预计,到2017年,中国冷库容量由目前的700万立方米增加至1.4亿立方米。 我国冷链物流的发展空间很大,全国各地将投入大量资金,加强冷链物流基础建设。广西正在建设13万吨冷藏、冷冻库,构建集仓储、配送、运输、加工、商贸、信息服务为一体,海、陆、铁多式联运的冷冻物流体系,打造西南地区最大的冷冻物流基地。四川提出到将投资49.59亿元,到2015年底建设50个农产品冷链物流重点项目,在全省构建起社会化、网络化、专业化的农产品冷链物流服务体系。山西万昌国际冷链物流园区正式投入运营,该园区总投资6.5亿元、占地500亩的。

回帖成功

经验值 +10