土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 附加钢筋的疑问

附加钢筋的疑问

发布于:2007-12-28 11:11:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
“新天地2007年第5期:次梁放在主梁上面及梁上起柱时,主梁不必设置附加横向钢筋。”
本人不是很理解这位前辈的观点,本人一贯做法是当次梁传给主梁荷载较大及梁上起柱时,主梁设置附加箍筋或者吊筋。请高手赐教。先谢谢了

全部回复(18 )

只看楼主 我来说两句
  • tina-hu
    tina-hu 沙发
    混凝土规范10.2.13:位于梁下部或梁截面高度范围内的集中荷载,应全部由附加横向钢筋承担。
    个人觉得只要不是做反梁,一般次梁传至主梁的集中荷载作用位置都是在梁截面高度范围内,那就是说次梁交主梁处
    ,主梁加附加横向钢筋。
    还有条文解释:加附加钢筋主要是为了防止集中荷载影响区下部混凝土拉脱并弥补间接加载导致的梁斜截面受剪承载力的降低。
    2008-01-02 16:57:02

    回复 举报
    赞同0
  • tina-hu
    tina-hu 板凳
    谢谢,11楼分析的不错
    2008-01-02 16:45:02

    回复 举报
    赞同0