土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ TN-C严禁使用4P开关说的是哪一级配电回路?

TN-C严禁使用4P开关说的是哪一级配电回路?

发布于:2017-11-30 20:57:30 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
如果TN-C回路我用了4P断路器,如图所示,单相接地故障时 4P断路器可以正常断开L1 L2 L3 PEN四条线,断开后就不会有故障电流了。那么为什么还要严禁使用4P开关呢?红色箭头表示故障电流走向。

TIM截图20171130205240.png

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 秋风落叶11111

    如果PEN线断开后,前面的线路外壳就带电了,很危险的。

    2018-01-11 17:16:11

    回复 举报
    赞同0
  • 李浩maylee
    李浩maylee 板凳
    大佬 大佬人呢?
    2017-12-06 19:44:06

    回复 举报
    赞同0
加载更多