土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 防排烟中的加压送风,送风量的确定该怎么做?
请老师帮助解答一下,在计算加压送风量的时候,需用压差法和风速法,但是二者的计算结果相差一个数量级,压差法算的小得多,这是有可能的吗?在压差法中,总有效面积指一层还是指一栋?

全部回答(5 )

  • vk3001h
    总有效面积可能是一层,也可能是一栋。对于前室加压送风来说,指的是一层。对于楼梯间加压送风来说,指的是一栋。而且不只是楼梯间与前室之间的门缝要算,还有楼梯间的外窗缝隙也要算。对于楼梯间来说,压差法计算值是有可能大于风速法的。
    2017-12-07 14:07:07 来自 PC 评论 举报
  • deephug
    技术措施上有规定风速 公式反推就出来尺寸了
    2017-12-06 09:45:06 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 566 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10