防排烟中的加压送风,送风量的确定该怎么做?
防排烟中的加压送风,送风量的确定该怎么做?
请老师帮助解答一下,在计算加压送风量的时候,需用压差法和风速法,但是二者的计算结果相差一个数量级,压差法算的小得多,这是有可能的吗?在压差法中,总有效面积指一层还是指一栋?
发布于
2017-11-30 20:07:30
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(5 )
vk3001h
总有效面积可能是一层,也可能是一栋。对于前室加压送风来说,指的是一层。对于楼梯间加压送风来说,指的是一栋。而且不只是楼梯间与前室之间的门缝要算,还有楼梯间的外窗缝隙也要算。对于楼梯间来说,压差法计算值是有可能大于风速法的。
2017-12-07 14:07:07
来自 PC
评论
举报
deephug
技术措施上有规定风速 公式反推就出来尺寸了
2017-12-06 09:45:06
来自 PC
评论
举报