土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 消防电话线缆是用RVVP还是RVSP?

消防电话线缆是用RVVP还是RVSP?

发布于:2017-11-30 16:00:30 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
消防电话线缆是用RVVP还是RVSP?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • arn1234
    arn1234 沙发

    比较多设计为ZR-RVSP,设计屏蔽线缆还是为了防止信号干扰

    2020-04-15 15:02:15

    回复 举报
    赞同0
  • 智能建筑一体化
    RVSP指2芯对绞无护套铜丝编织屏蔽线...
    RVVP指PVC护套铜丝编织屏蔽线...
    主要区别在成缆方式和有无护套两方面...可以参考JB∕T 8734-2012标准...
    有些对型号命名方法不太了解的人可能会认为这两个一样的东西...

    消防电话线型号有
    MHYVR(PUYVR) (1×2、1×4、2×2、3×2、4×2、5×2、6×2、8×2、10×2)聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套矿用信号电缆,用于矿场作普通信号传输,可移动使用。
    MHY32(PUYV39-1)(1×2、1×4 、2×2、3×2、4×2、5×2、6×2、8×2、10×2)1/1.0、1/1.38聚乙烯绝缘钢丝铠装聚氯乙烯护套煤矿用信号电缆用于平巷或竖井或斜井作信号传输。
    MHYV(PUYV)(1×2、1×4、2×2、3×2、4×2、5×2、8×2、10×2)1/1.0、1/1.38聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套煤矿用信号电缆用于矿场作普通信号传输,适用于固定敷设。
    MHYVRP ,7/0.30、7/0.37、7/0.43、7/0.52(1~10对、1×4)聚乙烯绝缘铜丝编织屏蔽聚氯乙烯护套煤矿用信号电缆,用于电场干扰较大的场所作信号传输,电缆较柔软。


    专业智能应急照明疏散系统, 智能照明控制系统,消防设备电源监控系统,防火门监控系统,智能强弱电一体化控制系统,UPS,EPS应急电源,电气火灾监控系统,KNX智能家居楼宇控制系统集成商 服务热线021-34710836


    2018-01-05 21:17:05

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑智能化

返回版块

12.41 万条内容 · 402 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于建筑防雷设计问题

哪位大神知道建筑屋防雷与接地安装图集最新版是哪个?有没有99(07)501-1?

回帖成功

经验值 +10