土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助:UPS和EPS的短路电流应该怎样来计算?
UPS和EPS的短路电流应该怎样来计算?

全部回答(30 )

  • panwd0304
    ups或EPS因为有快熔保护及逆变器的原因,短路电流不大,为额定电流的1.5-2倍
    2008-06-26 23:04:26 来自 PC 评论 举报
  • zwd0791
    UPS和EPS内部主回路主要是半导体器件,其过电流能力很小,因此UPS和EPS内部都有限制短路电流和在短路时快速切断的功能,如限流线、快速熔断器等;一般在短路电流上升阶段到不了稳态就动作了,因此UPS和EPS的短路电流计算是很困难的,只有向生产厂素要相关数据了。
    2008-06-24 07:23:24 来自 PC 评论 举报