土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
电气工程
\
供配电技术
\
污水处理厂各个水池内需要做接地网跟等位箱吗?都是半埋式的
污水处理厂各个水池内需要做接地网跟等位箱吗?都是半埋式的
污水处理厂各个水池内需要做接地网跟等位箱吗?都是半埋式的,还是内部的水泵风机用PE线作为接地保护不需要等位连接?
发布于
2017-11-29 16:04:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(1 )
leedongcheng
本帖最后由 leedongcheng 于 2017-11-29 19:29 编辑
大型池体利用池底板钢筋做自然接地体,等电位箱子不需要做也没法做,池内用电设备和电气设备现场做辅助等电位联结,设备较少可采用池壁预埋接地板;设备较多可沿电缆桥架外侧通长敷设接地干线,需要联结的就近与接地干线连接。
当然如果你就一小池子,两三个小设备,也可现场打几根角钢做重复接地,也没问题。
2017-11-29 19:23:29
来自 PC
评论
举报
相关推荐
段鹿气
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
39
回复
86
粉丝
3
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.88 万条内容 · 2148 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(1 )
大型池体利用池底板钢筋做自然接地体,等电位箱子不需要做也没法做,池内用电设备和电气设备现场做辅助等电位联结,设备较少可采用池壁预埋接地板;设备较多可沿电缆桥架外侧通长敷设接地干线,需要联结的就近与接地干线连接。
当然如果你就一小池子,两三个小设备,也可现场打几根角钢做重复接地,也没问题。