咨询:我在广东佛山地区,委托了一间有资质的设计公司出具设计图。用地为110平方米,拟建7层,框架结构的。
实际施工时,转了12条800桩,灌注c25水下砼,深度约31米。转桩后,破桩头,捣制地梁,然后捣柱,柱子尺寸175*565,然后砌墙至梁底,捣梁、捣楼板。
咨询:设计柱的尺寸为9条240*500、3条240*600,实际施工包工头把柱尺寸全部改为175*565。怎么办啊,已经建了2层了。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 文强01
    文强01 沙发

    第一 800的桩31米是灌注桩,80%机会可能是3类桩

    第二:c25的水下砼令人担忧,经验做法是提搞一级,你没做承台?

    第三:如果是设计为异型柱,那就必须增大截面了。

    如果不是可以抽芯看强度,然后把强度交给设计院代入设计模型,看能不能计算通过,如果过不了计算那就要包角钢或增加截面法加固了。

    2017-12-13 16:39:13

    回复 举报
    赞同0
  • 洞房不败之玉女
    你说你是不是建着玩的。加固也不行,哪有这么小的柱子。至少也要五百的柱子吧,毕竟七层呢
    2017-12-01 10:08:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2146 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

挡土墙方案的选择&车库消防车道考虑40t的消防车?

本帖最后由 蓝色骨头 于 2017-12-7 15:25 编辑 2017.12.07更新,原主帖内容详见分割线下文。 最终的解决方案是设计院先复核一下富裕度,看看还能不能找补一下,实在不行,改成苯板试试。现在有一个新问题了。其实很简单,周边需要一个挡墙,挡墙里面先把土回填,然后挡墙上再竖一圈广告牌,挡墙和广告牌外面开始土方施工。鉴于填土本身也不高,而且地下室顶板施工完成了,我建议从地下室顶板上砌砖墙挡土,可以做三七墙,底部放脚再做大一些。这样也省去了钻孔植筋的麻烦。但是工程部建议做混凝土墙挡土。请教大咖们那种方案好一些呢?