0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
混凝土结构
返回版块140.2 万条内容 · 2146 人订阅
阅读下一篇
挡土墙方案的选择&车库消防车道考虑40t的消防车?本帖最后由 蓝色骨头 于 2017-12-7 15:25 编辑 2017.12.07更新,原主帖内容详见分割线下文。 最终的解决方案是设计院先复核一下富裕度,看看还能不能找补一下,实在不行,改成苯板试试。现在有一个新问题了。其实很简单,周边需要一个挡墙,挡墙里面先把土回填,然后挡墙上再竖一圈广告牌,挡墙和广告牌外面开始土方施工。鉴于填土本身也不高,而且地下室顶板施工完成了,我建议从地下室顶板上砌砖墙挡土,可以做三七墙,底部放脚再做大一些。这样也省去了钻孔植筋的麻烦。但是工程部建议做混凝土墙挡土。请教大咖们那种方案好一些呢?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句第一 800的桩31米是灌注桩,80%机会可能是3类桩
第二:c25的水下砼令人担忧,经验做法是提搞一级,你没做承台?
第三:如果是设计为异型柱,那就必须增大截面了。
如果不是可以抽芯看强度,然后把强度交给设计院代入设计模型,看能不能计算通过,如果过不了计算那就要包角钢或增加截面法加固了。
回复 举报
回复 举报