土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 求助:关于立交排水设计的问题

求助:关于立交排水设计的问题

发布于:2005-01-20 14:46:20 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我最近在做一立交排水工程,存在一些疑问和看法,希望和同行交流一下。
工程概况:该道路下穿铁路线,道路红线45m、立交范围约为500m。根据排水规划,道路所属区域属于市区,重现期P=1年。根据规范和设计手册,立交排水标准应高于一般道路,故重现期P=3年。
由于该道路立交处路面最低点比防洪标高(设计水头)高1m多,故该处立交可不建立交泵站。根据排水规划,该立交处排水向西排入雨水主干管,最终排入水体(立交离水体大约1.2km)。
立交处排水管(重现期P=3年)将接入雨水主干管(重现期P=1年),那雨水主干管管道该如何合理的计算?我现在有两个方案:
(1)将立交处排水(按重现期P=3年计算)作为集中流量,加入雨水主干管(按重现期P=1年)计算的流量中。
(2)立交处排水和雨水主干管都按重现期P=3年计算。
(3)详见《给排水设计手册(第五册)?城镇排水》P15,计算多个设计重现期地区雨水管渠的计算方法
从工程造价和设计合理性考虑,我选择方案三。
不知各位同行和前辈,是否有更好的计算方法和建议?!
请各位同行和前辈提出自己的宝贵意见,请在提出意见后附上你选择该方案的理由,以便与大家讨论。

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • anitazhan1983
    anitazhan1983 沙发
    各位前辈:有没有人有相关的图纸?可否上传让我看看啊?我是新人,想看看这方面的图...
    2006-09-07 11:10:07

    回复 举报
    赞同0
  • 77075
    77075 板凳
    长知识啊
    2006-02-27 10:30:27

    回复 举报