土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 越级跳闸的问题。

越级跳闸的问题。

发布于:2017-11-26 12:42:26 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
家里总开关32的,楼道里40,楼道里空开有时候出现越级跳闸会,一星期估计有3次,每次跳并不是因为使用大功率电气导致,有时候使用开关,有时候电吹风等。请问这个问题出在哪里,是不是楼道里的开关坏了?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lixinfu163
    lixinfu163 沙发
    本帖最后由 lixinfu163 于 2017-11-30 17:02 编辑

    1、空开质量问题或老化;
    2)螺丝没有压紧,接触电阻增大导致引发热严重而跳闸;
    3)负载过重,40A空开选型偏小或下级的32A空开保护有问题没有及时脱口;
    4)微断的选型问题。如空调负载应选用D型;
    5)如果40A的是小型漏电断路器,而32A的不带漏电保护,也可能是有漏电的地方。
    2017-11-30 16:58:30

    回复 举报
    赞同0
  • 028kingsun
    028kingsun 板凳
    检查空开延时,先跳延时小(无)延时的!
    2017-11-30 15:00:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多