土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 中庭排烟系统风机压力计算

中庭排烟系统风机压力计算

发布于:2017-11-24 13:38:24 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
小弟在做一个占地面积70*135米的二层商场,建筑高度13.5米。其中有一个长宽20*20米的中庭,高度17.8米。想请教诸位,此中庭采用机械排烟系统时,风量按照20*20**17.8*6=42720m3/h计算,若只是在顶部设置排烟风机,不向下引风管的话,该风机的压头如何计算呢?查风机样本,满足此风量的风机压头有好多。
小弟一直在纠结像这种只做风机,不做风管的布置形式,压头该如何计算?
请诸位不吝赐教,多谢!

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • 放水发电
    放水发电 沙发

    计算公式依据在哪?

    2017-12-15 10:03:15

    回复 举报
    赞同0
  • 高yx
    高yx 板凳
    没人关注啊,还是我问的问题太低级了?还请大侠不吝赐教。
    2017-11-27 08:54:27

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.86 万条内容 · 565 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电子厂房排烟系统风机计算选型

一个电子厂房的排烟平面图,风量66000CMH,采用镀锌钢板风管,共服务24个防烟分区(每个分区面积小于500平米)。采用Y型布置风管,因此只计算并列的12个防烟分区内的管道阻力。主管道风管尺寸为1500*600,每个防烟分区风管尺寸为1000*600,风口均为1200*1200。计算最不利风口的沿程与局部损失,沿程损失1180pa(利用天正暖通即能得出),局部损失按照每个配件选择局部阻力系数,得出损失为1700pa。这样风管的总损失就是2880pa*1.1=3168pa。