坑深6.1米,排桩悬臂支护,局部桩顶位移达到10cm,基坑是不是已经处于非常危险的状态
  • zq-cyt
    zq-cyt 沙发
    太笼统了,条件太少,不能准确下结论的。

    如果三级基坑,周边范围没有各种需保护的实施时,2%H的累计位移量也不会有安全问题。

    关键:基坑开挖影响范围内有建筑物、地下管线、地下构筑物、道路时,支护结构水平位移控制值、地面沉降控制值应按不影响其正常使用的要求确定。