发布于:2007-12-28 08:49:28
来自:电气工程/防雷减灾
[复制转发]
新建建筑物防雷工程施工中需注意的某些问题
引言 新建建筑物防雷工程包括对直击雷和感应雷的防护。目前,绝大多数设计者都能严格按照《建筑物防雷设计规范》(GB50057—94(2000版))进行设计。但是,如果在施工过程中不注意科学的接地,对避雷器件性能严格的要求和科学的检测,则防雷设施一旦遭受雷击,也同样会出现意想不到的雷击灾害。
1 天面接闪器的科学连接
新建建筑物天面接闪器有针、网和带等形式。在容易受雷击的角位、顶位通常设有避雷针。在施工过程中,需注意针、网、带的科学连接和避雷带是否构成一闭合环路;针、带及带与支持卡的连接是否正确。由于安全的原因,现代建筑物天面的四周都设有女儿墙或防护栏杆,这些是雷击优先接闪的地方,应该特别注意其接闪器的安装方法。现列举女儿墙接闪器的两种安装方法:图1的连接方法较为科学,优点是在针脚、支持卡脚处不形成断点,不容易产生反击,跟土建施工配合密切,工作量大;图2的做法比较普遍,缺点是在针脚、支持卡脚处形成断点,极易发生雷击事故。 理由:由于雷电冲击波是行波,具有折射和反射特性。当A点接闪时,在B点会产生雷电行波电压全反射,使B点的电压是行波电压的2倍,很容易造成B点产生反击,使女儿墙损毁。在几起这种类型的雷灾事故中,都在断点处形成高电位产生反击。
在作者的工作实践中发现,许多新建建筑物的防雷设施中女儿墙的针、带的连接方式,都采用图2连接方法,这是比较危险的,存在安全隐患。
另外,在易燃易爆场所,天面的避雷带与支持卡的连接尽量不要采用夹式,避免产生火花间隙。
2 避雷器要适应雷电冲击波对波阻抗的要求
防雷工程中对金属线路装设相应的避雷器,其原始的概念在于限压和分流,这一点很多避雷器都能做到。所以,避雷器的能量配合,以及雷击风险评估中所要求的避雷器级数,都需要考虑。但是作为感应雷防护工程成功与否的重要指标,却定义在避雷器的内部结构及其连线、接地线对雷电冲击波波阻抗是否理想,对此往往考虑得较少。
理由:如图3所示,假如雷电冲击波到达A节点时,理想的条件是在AB段形成对雷电冲击波的瞬间开路,即AB段对雷电冲击波形成的阻抗→∞,使雷电冲击波产生的电压形成负的电压全反射,这时AB段瞬间雷电流→0,促使反射电压和原来的雷电电压加在避雷器件上,避雷器迅速响应。为了减少或避免雷电波在AE段产生过电压造成对设备的损害,这时,理想的条件是AE段形成瞬间短路,即AE段对雷电冲击波形成的阻抗→0,促使雷电冲击波产生的电流形成电流负的全反射,使AE段瞬间雷电压→0。实现上述两种理想条件是增大AB段的电感(对电源线而言)和避雷器的接地线DE做到短、直、粗,DE线段一般要求长度小于或等于0.5m,截面积大于或等于10mm2的多股铜线。避雷器连接线AC的长度尽量减少到零(有条件采用光焊技术),或采用凯文接法。因此,建议对防雷工程中避雷器的选择和安装应注意:①避雷器结构的伏秒特性和被保护设备伏秒特性的配合;②避雷器结构的绝缘自我恢复能力;③理想的避雷器结构及其连接、接地线对雷电冲击波波阻抗(理想的应趋于零),避雷器与金属线连接的节点后是会形成对雷电电磁脉冲瞬间开路的。如不适应上述三点要求,则避雷器的作用会大打折扣或不起作用。
3 天面接闪器及预留电气接地点接地电阻的测试
近几年,高层建筑越来越多,天面的附设设备也很多,预留的电气接地点相应增多,对接地电阻的要求也越来越严格。安装有电气设备的建筑物,一般都要求共用接地体的接地电阻≤1.0Ω。在进行测试时,由于空中电磁干扰源很多,当接地电阻测试线到达某一高度(在广州市内,约70m以上)时,测试线感应到一定的电动势时,会使电阻测试仪表指针摆动不定,天面接闪器及电气预留接地点的接地电阻值无法读出,给测试工作带来很大影响。据了解,目前国内、外还没有能抵御这种干扰的接地电阻测试仪表,故只能想其它办法避免或减少测试线感应到电动势。
查看详情:
http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=409840&topID=58271
内容不错,快去看看哦!
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳