如何解决上海高层采暖系统中的压力问题?

发布于:2017-11-22 10:15:22 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]

随着国家经济的飞速发展,人们生活水平的不断提高,城市化进程的加快,南方对采暖的需求越来越大。除了最常用的分户供暖系统外,现在南方也出现了许多集中供暖的案例,但是南方由于对采暖的使用历史短,许多经销商或者代理商在处理高层采暖的项目时往往不知道如何处理?

采暖系统中散热器或者地暖系统所承受的压力

散热器所承受压力=动压+静压。动压是由水泵提供的动力所致,而静压是由于采暖系统中的最高点和最低点的高差所导致。

在分户采暖系统中,系统的运行压力通常为0.3公斤,作为静压即使是别墅,最底层的静压也通常不超过1公斤,所以对采暖末端设备而言没有任何问题。

而在集中供暖系统中,尤其是高层系统,假如系统的运行压力(动压)为3公斤,楼层20层高度为60米,则静压为6公斤,通常散热器(或地暖)所承受的最大压力不超过8公斤,而本系统中底层散热器(或地暖)承受的总压力为9公斤,已经超出了承受的极限,散热器(或地暖)将会爆裂。

高层散热器(或地暖)系统的压力解决方案

竖向“分环”并不是竖向分区,竖向分区应按不同的工作压力进行,高区的工作压力大,低区的工作压力小,应各自配置不同的循环水泵,高区水泵的扬程大于低区水泵的扬程,不能认为同一工作压力的输水系统中分两个环路就是形成竖向分区。

实际工程中一般的分区方法是:建筑层数9~11层及以下的不进行分区,建筑层数20层左右的,分为低区和高区,建筑层数32层左右的,分为低区、中区和高区。这样的竖向分区,每一个区段中,最高层和最低层的几何高差都在40m以内,是偏于安全的。对采暖系统进行竖向分区后,室外热力网也必须对应分别设置。