土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 碳罐流量计里附着黄色物质,已经看不清楚了,这东西可能是什么?

碳罐流量计里附着黄色物质,已经看不清楚了,这东西可能是什么?

发布于:2017-11-22 09:38:22 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
工艺流程如下:地表水加PAM、PAC沉降,双介质、盘滤、超滤、水箱、活性炭、RO,混床。活性炭前投加亚硫酸氢钠。目前活性炭过滤器的流量计附着土黄色物质,摸起来光滑,溶于酸碱,不溶于水,检测之后无硬度,用检测聚铝的方法也检测不出聚铝。这东西可能是什么?怎么形成的?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 静静的小路

    我也怀疑是絮凝剂,最好详细排除下

    2018-03-01 10:47:01

    回复 举报
    赞同0
  • 云溪竹径
    云溪竹径 板凳
    1、你是怎么检测铝的?你把土黄色物质取出来用酸溶解后再测铝看看,我还是怀疑是聚铝后絮凝形成的,流量计拆下来后管道壁上有没土黄色物质?
    2、活性炭设置在超滤后面还是第一次见到,你反渗透运行怎么样?保安过滤器滤芯更换周期呢?
    2017-11-29 10:11:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 248 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

0.6MΩ~1.0MΩ水用不锈钢管道输送,不锈钢等级的选择和施工控制要点是什么?

各位大神大家好,我是纯水领域小白一枚。现有如下问题请教,请不吝赐教啊!我接触的工程制程冷却水系统(pcw)水质要求比较奇葩0.6~1MΩ,设计院采用304不锈钢管。请问采用304不锈钢的话具体选择什么级别的管材合适AP?BA?还是EP?管道采用焊接,焊后是否需要对焊缝进行处理?需要酸洗钝化吗?管径较大DN500-DN700,人可以钻进去,可否采用内外汉口涂抹钝化膏的方式进行处理?多谢大伙儿了,请指教!

回帖成功

经验值 +10