土木在线论坛 \ 装配式建筑 \ 装配式施工 \ 一种新型楼梯踏步支模方法,省时,省工、质量好!

一种新型楼梯踏步支模方法,省时,省工、质量好!

发布于:2017-11-21 14:31:21 来自:装配式建筑/装配式施工 [复制转发]
在实际现场施工中,现浇楼梯踏步极易出现阴阳角不方正、垂直度差的施工质量问题,为此,根据现场施工情况,这个项目部研究出来了一种操作相对简单、刚度强、施工质量容易保证的新型楼梯踏步模板支模方法。大家可以看看怎么样。

一、楼梯模板常见的质量问题
1、相邻楼梯踏步截面尺寸偏差较大,跑模胀模现象严重,影响整体观感质量及后期工程的施工。



2、楼梯踏步吊模垂直度差,阴阳角不方正。


3、支模过程繁琐,操作困难。
4、节点处刚度难以保证

二、楼梯踏步施工质量问题原因分析



三、改进后的楼梯模板支设方法
1、通过调查和分析,影响楼梯质量的主要因素是楼梯吊模节点处刚度及稳定性不够,浇筑过程中易发生跑模胀模及扭曲现象。
改进方法:对楼梯侧模进行开槽处理,利用木楔子及钉子对侧模进行加固处理。




节点模板


节点加固方法


制作图纸
2、图纸绘制与审核、同时,制作人员应熟悉图纸、尺寸、外观、样式、步骤,并对现场操作人员进行技术交底。
3、材料选用15mm厚多层板,根据施工图纸尺寸对模板进行加工安装,过程中跟踪检查、严格控制施工质量。

4、施工现场管理人员确认支模、加固,检查踏步截面尺寸、是否扭曲及节点处加固是否牢固。这样的施工方法安装速度快,节点牢固, 整体稳定性好,现场实际安装测试。

四、楼梯踏步模板支设方法改进前后对比

整改前楼梯踏步支模方法:



整改后楼梯踏步支模方法:


改进前楼梯拆模后效果图


▲踏步扭曲、截面尺寸偏差大、观感质量差

改进后楼梯拆模后效果图


▲拆模后棱角顺直,阴阳角方正,尺寸偏差小,观感质量美观。



▲拆模后无跑模胀模现象,无扭曲,进行下道工序前无需进行处理,节省人工剃凿费用及避免了材料的浪费。

五、改进后的楼梯踏步模板支设细部节点


▲对开槽间距适当加大,用木楔子左右相间交替固定,可避免浇筑过程中楼梯侧模松动及向一边倾斜现象。


▲用木楔子加固,可增强其刚度和稳定性,安装与拆除灵活,操作简单,极大节省了操作难度与时间。

六、改进后的楼梯实际效果
1、楼梯踏步拆模后棱角顺直,阴阳角方正,尺寸偏差小,感观质量美观。
2、楼梯踏步拆模后无跑模胀模现象,进行下道工序前无需进行剃凿处理,节省了人工剃凿费及避免了材料的浪费。
3、节点处开槽用木楔子加固,增加了其刚度和稳定性,有效避免了浇筑过程中跑模胀模扭曲等问题。
4、安装与拆除灵活,极大的节省了操作时间和难度。

七、总结

通过我们设计、改进后的楼梯踏步开槽支模法,安拆灵活,刚度及稳定性好,避免了浇筑过程中的跑模胀模扭曲等问题;而且对后期施工奠定基础。
总而言之,省时,省工,周转次数高,稳定性好,适应性强,安全系数高。


全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liubo-humn
    liubo-humn 沙发

    谢谢楼主分享的资料

    2018-04-03 07:06:03

    回复 举报
    赞同0
  • xlhxlh19750526

    路过,随便进来看看、学习学习,多谢楼主,顺便挣点币和点;

    2018-03-06 13:33:06

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

装配式施工

返回版块

9357 条内容 · 122 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

一次搞懂地下连续墙施工技术,内含施工过程详细图片及注意事项

一、地下连续墙简介概述:地下连续墙是基础工程利用成槽机沿着深基坑周边轴线,在泥浆护壁的条件下按照设计的厚度、深度开挖并下放钢筋笼、浇筑砼后形成的连续的钢筋砼墙壁。作用:截水、防渗、挡土、有些用作承重。适用范围:深基坑开挖二、地下连续墙施工工艺流程三、施工准备1、根据设计图纸、地质情况合理选择施工机械设备2、施工现场三通一平,根据工艺流程、大型机械设备施工作业特定以及现场文明施工情况,合理分化工艺作业区域,合理规划成槽机、履带吊车、土方车、材料进场等施工路线,充分利用好现场场地。

回帖成功

经验值 +10