土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 放排烟正压送风和排烟验收测试的问题?

放排烟正压送风和排烟验收测试的问题?

发布于:2017-11-20 21:08:20 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
规范要求正压送风楼梯间压力50pa,前室为25-30pa,这个指楼梯间内的风压或者前室的风压?还是指楼梯间和前室的压力差和前室和走道间的压差呢?测试的时候只测起火层还是每层都要满足规范呢? 另外测排烟的时候,如何测试一个排烟风机的排烟量是否满足规范和设计要求呢?谢谢各位指教。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 青岛蓝锐电子

    前室余压值指的是前室和走道之间的压差,楼梯间余压值指的是楼梯间和走道之间的压差,前室和楼梯间相对的都是走道。走道属于常压区,前室和楼梯间属于加压区。

    2020-01-17 22:42:17

    回复 举报
    赞同1
  • wangxueleiyy
    wangxueleiyy 板凳
    目前的消防检测并没有针对具体数值
    2017-11-28 15:51:28

    回复 举报
    赞同0