土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问6kV配电柜上的接地电阻柜起什么作用
我们企业有一个变电所的中压柜母线上带一个接地电阻柜,手头资料有限,不知做什么用的,有哪位高手指点一下。柜子是西门子进口的上面的标识为:BUS B GROUNDING RESISTOR 0.13ohm 100V 763A/30s,该变电所内有一台18MW的发电机。

全部回答(1 )

  • hurryfan
    是中性点接地电阻柜。
    接地电阻为0.13欧,为小电阻接地。最大允许通流为763A/30秒。
    具体请查阅电力部标准DLT-780/1999或询问相关制造厂家,如深圳市华力特电气股份有限公司。
    2008-05-16 15:59:16 来自 PC 评论 举报