土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 关于朱书《高规应用与分析》3.9.7条的疑问,求大神解释

关于朱书《高规应用与分析》3.9.7条的疑问,求大神解释

发布于:2017-11-19 23:33:19 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
本帖最后由 努力吧少年 于 2017-11-19 23:37 编辑

假如本题题干是 7 度( 0.15g ) 房屋高度是 H=120m, 其余不变
朱书解答:7 度( 0.15g )丙类建筑。场地 III 类,按照 8 度( 0.20g )确定对应于抗震构造措施的抗震等级为一级,单房屋高度为 120m ,超过 8 度( 0.20g 100m 限值,达到 B 级最大实用高度,按照 3.9.7 条的规定,框架和剪力墙的抗震构造措施的抗震等级都为特一级。
本人理解: 首先按照高度H=120m ,确定是 B 级高度房屋,再按照表 3.9.4 中, 8 度查出,框架的抗震构造措施的抗震等级为一级,剪力墙的为特一级。又因 3.9.7 条,得采取更有效的抗震构造措施,框架部分为特一级,剪力墙部分就得比特一级更有效。


疑问:这样的案列是先确定A B 级高度,还是按照朱总书上的意思先直接按照 A 级高度查表,然后再根据房屋高度去考虑提高抗震构造措施????


图片1.png

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • 路漫漫兮
    路漫漫兮 沙发
    tumuxinyangshen 发表于 2017-11-27 16:17 猥琐的人出的东西就不要看了我跟朱总从未见过面,也没有联系。但是从他的书,从他对考试的理解和把握,我感觉这个人是不错的,很难得。他把大众设计人员所需要的知识、问题汇总了好几本书出版,对一般设计人员的帮助巨大,对实际设计也非常具有指导意义,借鉴起来非常方便;结构注考,偏向于一线设计设计,难度适中,也是可圈可点的。只要有人不过,他就要挨骂,是不是我们的心态出问题了?不是每年都有很多人顺利通过了吗?个人观点,不喜勿喷:lol
    2017-11-29 11:18:29

    回复 举报
    赞同0
  • 路漫漫兮
    路漫漫兮 板凳
    朱总的例子确实有问题,已经是B级高度了,应该按B级高度查抗震等级,再考虑场地类别的构造措施提高。此时B级高度无9度可查了。

    所以这个例子,将高度100m改为50~80m之间的高度更合适。
    2017-11-29 11:13:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册结构工程师

返回版块

105.14 万条内容 · 2132 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

砼规范8.5.1注5怎么理解?

砼规范8.5.1注5,配筋率为什么要扣除受压翼缘面积?求解释,谢谢!

回帖成功

经验值 +10