跨度为24米x4跨,柱距8米,二层楼面考虑10~15kN/m2的活荷载,屋面按框架结构3524,6度区。 结构方案如何考虑合适? 初步想法,首层采用tag_3体系,二层采用门式刚架。

跨度为24米x4跨,柱距8米,二层楼面考虑10~15kN/m2的活荷载,屋面框架结构3524,6度区。 结构方案如何考虑合适? 初步想法,首层采用tag_3体系,二层采用门式刚架
  • 收藏0

  • 打赏0

分享至:

评论 文明留言,专业沟通

请先 登录,再评论!

全部评论
  • wanglehuai
    wanglehuai 2017年11月20日 17:22:33 2楼
    如果有夹层且柱通长的话,就不能按照门规计算了,它相当于屋顶斜梁的框架结构。
    回复 举报 点赞
  • 天地不言
    天地不言 2017年11月21日 15:56:09 6楼
    wanglehuai 发表于 2017-11-20 17:22 如果有夹层且柱通长的话,就不能按照门规计算了,它相当于屋顶斜梁的框架结构。他这个就是一个混合框架,钢结构的二楼{:1_105:}
    回复 举报 点赞
  • 天地不言
    天地不言 2017年11月21日 15:56:40 7楼
    wanglehuai 发表于 2017-11-20 17:22 如果有夹层且柱通长的话,就不能按照门规计算了,它相当于屋顶斜梁的框架结构。不能按门规的说法是正确的
    回复 举报 点赞
  • hechao8462
    hechao8462 2017年11月22日 08:41:17 8楼
    一楼如果不能增设夹层柱,那24m跨度,要采用预应力梁了
    回复 举报 点赞
  • zhanghy84
    zhanghy84 2017年11月23日 19:25:28 9楼
    wanglehuai 发表于 2017-11-20 17:22 如果有夹层且柱通长的话,就不能按照门规计算了,它相当于屋顶斜梁的框架结构。不存在夹层,一层整层7米高,二层6米高
    回复 举报 点赞
  • zhanghy84
    zhanghy84 2017年11月23日 19:26:37 10楼
    hechao8462 发表于 2017-11-22 08:41 一楼如果不能增设夹层柱,那24m跨度,要采用预应力梁了预应力梁也是一种思路,钢梁钢柱也是考虑的方向