发布于:2007-12-27 23:00:27
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
看了大家的讨论,忍不住说说;
一级负荷的供电需要双电源来实现;此双电源要求来源于不同的独立的变电站(10KV或35KV)。这是为了防止变电站故障或者正常检修等情况,确保能有一路正常供电。
用户单位设2台10KV/400V变压器,两台变压器均正常工作;互为备用。为了防止两台变压器在其中一台出故障时,有的单位又增加了第三台变压器作为备用。
变压器的低压侧用母排做负荷母线,两台变压器后面的两段母排有联络开关;两台变压器后的主断路器做电气机械互缩;保证只有一台变压器与负荷母线接通。
为防止两路电源同时发生故障无法供电,再次增加了柴油发电机组作为后备电源来供电。发电机组的输出同样通过断路器连接到负荷母线上,这个断路器与变压器后的主断路器同样做电气机械互锁。或者用ATS(2路电自动切换)来实现。
用ATS来实现时,又出现了一个隐患故障点--就是ATS本身!
当ATS故障时,需要更换维修ATS时,这时候必须全部停电!象大容量的电缆,更换时需要时间长,不好解决这个问题。
可靠性供电,不仅要考虑线路检修停电等情况,必须还要考虑设备的单点故障可能存在的隐患!所以,设计时候,必须要考虑重要设备的冗余备份;消除单点设备故障才能确保供电的可靠性!
遗憾的是,我在做山东移动机房配电的柴油发电机组项目时,大多数用户的配电方案中,都没有考虑到ATS单点故障发生时的解决办法。
在增加双路供电和发电机组等供电时,必须保证只有一个电源供电!否则的话,相位不同碰到一起;会出大事故的!
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳凑合着看吧.
回复 举报