正在加载...
全部回答(9 )
以上所有评论,你就别看了。你仔细翻阅下验收规范这一章节的详细解释,就在规范后边。以下说用什么扁钢的,都是看的表面。验收规范没有要求必须用扁钢或者什么接地干线,要求的是桥架的重复接地,为什么?桥架内任何一点故障电流可以已最快路径释放到大地电容中。那么施工过程中怎么做呢?我告诉你看图纸,图纸中有无明确说明。就做图纸绘审,让设计解释。他说怎么干就怎么干,无非就是全长扁钢(浪费,明活毛病多但可靠)或者重复接地(节约造价,暗活但不可靠) 。如果你想当然就做扁钢,1结算有风险,2施工工艺,接地干线敷设方式型材大小谁给你定?默认的是沿桥架敷设,但现在好多都是平放,支撑间距都是不合格的,都是糊弄过验收的
水平敷设的桥架随桥架敷设接地干线
主题
回复
粉丝
电气工程施工
8.86 万条内容 · 540 人订阅
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回答(9 )
