土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于变压器低压侧母排与进线柜断路器连接排,为什么比出线柜汇流排截流量小很多问题?

关于变压器低压侧母排与进线柜断路器连接排,为什么比出线柜汇流排截流量小很多问题?

发布于:2017-11-17 14:59:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于变压器低压侧母排和进线柜断路器连接排,为什么比出线柜汇流排截流量小很多问题
如变压器出线端和进线柜断路器连接排为单相100*10,出线柜汇流排单相为2*(100*10),
有人回答是( 变压器内是根据制造规范选择,且变压器通常是有通风等冷却措施的。而柜子内是根据设计规范选择,铜排无冷却措施)
1、我想问的是制造和设计规范是以什么为依据来计算电流大小的?
2、当出线柜负载电流很大,但是进线柜断路器的额定工作电流是根据变压器额定电流来配的,那出线柜选用双排有什么用呢?
3、至于变压器通风冷却措施,我想说的,大多变压器都是放在地下室柜内的,至于风冷无非是加几个风机排风,对于柜内低压出线排散热能起多大作用?
4、为什么汇流排不以变压器额定电流*1.3~1.5(考虑到变压器短时超载运行和三相电压不平衡)而是变压器额定电流*2?
另外变压器大多正常运行只会用到额定容量80%。
欢迎大家进来交流!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 超人不会fei

    你好还在吗

    2022-10-26 09:44:26

    回复 举报
    赞同0
  • hanzhg54
    hanzhg54 板凳

    你说的情况只是个例,我还没见过出线排比进线排大的情况。

    2022-10-04 12:27:04

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电工基础知识,新电工入门解惑,老电工提升借鉴!

什么是单相交流电?它的特点是怎样的?答:交流电是指其电动势、电压、电流的大小与方向随时间按一定规律做周期性的变化。单相交流电是线圈在磁场中运动旋转,切割磁力线产生感应电动势而形成的。单相交流发电机就是只有一个线圈在磁场中运动旋转,电路里只能产生一个交变电动势的发电机。由单相交流发电机发出的电就为单相交流电。什么是正弦电?它的特点是怎样的?答:随时间按正弦规律变化的电压、电流称为正弦电压、正弦电流。正弦电流的数字表达式为