土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 家装电工们必须要知道的强弱电设计要点!

家装电工们必须要知道的强弱电设计要点!

发布于:2017-11-17 11:27:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
关于在施工过程里遇到的强弱电设计的问题,归纳来说,通常我们会遇到以下两种比较有代表性的情况: 1、新房强电局部改造的用户:用户希望改动原配电设计,但是不知道是否合理,对于安全隐患问题比较担心。 2、老房重新装修强电整改的用户:用户提出希望重新设计家里的强电布置。
一、是否需要整改户内的强电设计? 新买的房子,原来就有强电配电了,会认为不需要整改强电设计,甚至认为提出整改建议是意图增加装修投入,比如说: “我家才新买的房子,原来就有强电配电,也是大型专业的设计单位做的设计,还有必要重新整改吗?你不是在坑我吧?” 如果遇到用户对这个方面的疑问我们可以这样给解释说明:如果房子属于自用并且装修投资稍微有点宽裕的情况下,这个有必要。理由如下: (1)通常情况下,建筑电气设计师的所有住宅配电设计都基于行业标准的相关规定,在满足规范要求的前提下,也尽量满足建设方对于节省成本的各种要求。 (2)通常情况下,对于住宅项目,在大部分知名设计院里并不是值得重视的设计项目(相对于大型公共建筑),所以负责“住宅户型大样图”(电气设计图的非核心部分)的配电设计和制图的设计人员多数为年轻设计师甚至实习生。 (3)初期做配电设计时,条件图仅仅是建筑(或室内)专业提供的一般家具布置图。这种家具布置设计并不会适合所有的住户,那么对应的配电设计更是如此,都是按照常规的想法去考虑所有用电设备的安装位置。 (4)部分建设方所使用的各种电气设备元件,暗埋在墙内的电线电缆是何种等级的产品,是否优劣,我们一般无从得知。 (5)老房子重新装修就更加需要整改,甚至完全重新做,过去的建筑建设标准出于安全和经济等种种理由,已经被淘汰。
二、关于户内配电箱系统的设计 这个就是我们一般所说的配电系统,比如供电设备回路如何划分,需要使用多大的(保护)开关,需要使用什么规格的电线,这是配电的核心,直接关系到用电安全。 1 典型配电箱系统图
首先看一个典型的配电箱系统图,主要目的是让各位看官先了解一下回路划分:

T1rFDvBmLT1RCvBVdK.jpg


注:电源引入一般由楼层或区域的前端电表箱引来
2 如何知道原设计时自己的户型预留了多少的电量?
T1RNDvB7KT1RCvBVdK.jpg
注:电源引入一般由楼层或区域的前端电表箱引来 3 家居配电箱的相关规定
注意留意其中供电回路的规定配置
T1DFdvBj_T1RCvBVdK.jpg
另,建议单排家居配电箱暗装时箱底距地宜为1.8m,双排家居配电箱暗装时箱底距地宜为1.6m,家居配电箱明装时箱底距地应为1.8m。 4 回路划分建议: ①厨房插座单独回路供电; ②照明:一般合并设置一个回路即可,一个照明回路不应带超过25盏灯,如有分区控制需求,可设多个回路; ③空调设备:各自单独回路供电; ④建议卫生间插座单独回路供电; ⑤其他插座回路:可以根据布线的方式和插座设置数量划分回路。一个回路不宜超过10个插座。如果有多台电脑,一个回路不宜超过5台电脑。当有其他大型用电设备时,可另行增加回路; ⑥备用回路:一到两路。 5 配电箱内开关电器选择 ①安装入户电源是三相380V还是单相220V以及户型总用电负荷选择配电箱总开关;
一般不大于150㎡的户型多为单相供电,使用32A(<4kW)或63A(>=4kW)2P微型断路器及相应额定电流的自复式过、欠压保护器,同时建议安装In为(标称放电电流)3kA的II类电涌保护器,以保护家中的电子设备免遭雷电侵害。
②所有出线回路都应选择带漏电保护的开关,以防发生触电漏电危险;
③开关额定电流大小选择:
常用的选择为:
照明回路:10/16A带漏电保护的C型微型断路器(一位宽度);
一般插座回路:16A或20A(建议)带漏电的C型微型断路器(一位宽度);
厨房插座回路:20A或25A带漏电的C型微型断路器(一位宽度);
空调插座回路(各自单独回路供电):16A/20A/25A带漏电的C型微型断路器(一位宽度);
卫生间插座回路:20A或25A带漏电的C型微型断路器(一位宽度);
这里顺便提一下,请务必确认与供电线路载流量、负载工作电流匹配。
6 电线和套管选择以及敷设方式
①建议选择阻燃铜质BV电线,标注"ZC"表示阻燃等级C;
②电线规格:按照电流的载流量选择,通常16A开关配合2.5mm2BV电线,20A(25A)开关配合4mm2BV电线,32A开关配合6mm2电缆,40A开关配合10mm2电缆;
③保护套管:通常情况下PVC即可。这里提醒大家注意一下套管的厚度和质量(户内配电线路布线可采用金属导管或塑料导管。暗敷的金属导管管壁厚度不应小于1.5mm,暗敷的塑料导管管壁厚度不应小于2.0mm);
④电线的敷设方式,通常情况下:WC:暗敷设在墙内CC:暗敷设在顶棚内ACC:暗敷设在不能进入的顶棚内FC:暗敷设在地面内SCE:吊顶内敷设,要穿金属管
⑤电线中,相线/零线/控制线应各自以统一颜色区分,保护线用黄绿双色线;
⑥电线穿管选择表,以防工人施工时再同一套管中穿入过多电线,影响电流载流量的传输,比如说PC20套管最多能套6根单芯2.5mm2的BV电线,PC20管最多能套5根单芯4mm2的BV电线

T1rFDvBmLT1RCvBVdK.jpg


T1RNDvB7KT1RCvBVdK.jpg


T1DFdvBj_T1RCvBVdK.jpg

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lykyukun
    lykyukun 沙发
    多谢楼主分享
    2017-11-25 10:42:25

    回复 举报
    赞同0
  • 放水发电
    放水发电 板凳
    学习一下,涨知识!
    2017-11-25 08:48:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2147 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

MBR3045FCT选型有技巧!ASEMI教您如何正确选择硅管

本帖最后由 卖萝莉的大叔 于 2017-11-17 11:02 编辑 现实中有所谓的女神跟女神经作对比;在肖特基二极管中也有“女神”跟“女神经”的区分,ASEMI品牌MBR3045FCT就是公认的女神,而“女神经”是什么样的呢?你想知道吗?同为MBR3045FCT,实际上却有很大的不同,你相信吗?防坑有技巧!ASEMI工程师教你分辨肖特基MBR3045FCT的“女神”和“女神经”!现实中有所谓的女神跟女神经作对比;在肖特基二极管中也有“女神”跟“女神经”的区分,ASEMI品牌MBR3045FCT就是公认的女神,而“女神经”是什么样的呢?你想知道吗?首先,咱们一起来看一下MBR3045FCT这款型号的产品参数详解:

回帖成功

经验值 +10