pkpm设计无梁楼盖不懂了,求前辈们指点

提问 发帖 回复

本帖最后由 工程兔 于 2017-11-17 15:25 编辑 我再slabcad中参数设置中设置了板带设计,为什么板施工图结果的弯矩和配筋都集中在一起了,负弯矩处就一个值,没有按照板带显示,难道说这个区域全部相同配筋么

本帖最后由 工程兔 于 2017-11-17 15:25 编辑 444.jpg 111.jpg 222.jpg 333.jpg我再slabcad中参数设置中设置了板带设计,为什么板施工图结果的弯矩和配筋都集中在一起了,负弯矩处就一个值,没有按照板带显示,难道说这个区域全部相同配筋么

222.jpg

111.jpg

333.jpg

444.jpg

  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • 工程兔
    工程兔 2017年11月17日 15:13:29 3楼
    6KMP6UD6CV(X~`2B(1X%WLY.png我取了其中柱上板带的10跨,用理正无梁楼盖等代框架计算,在柱帽周围和跨中的弯矩基本相同,但是PKPM的slabcad计算结果在柱帽中心部位板的负弯矩相当大,有前辈能解释下么
    回复 0 举报
  • 龙枪虎豹骑
    龙枪虎豹骑 2017年11月20日 10:22:16 4楼
    感谢楼主分享!
    回复 0 举报
  • duanjjxj
    duanjjxj 2017年11月20日 12:14:20 5楼
    谢谢楼主分享
    回复 0 举报
  • guoyong1798
    guoyong1798 2017年11月21日 08:51:37 6楼
    你划分板带了吗?
    回复 0 举报
  • 工程兔
    工程兔 2017年11月21日 08:52:29 7楼
    哪位热心前辈来指点一下啊,很是不解啊:Q
    回复 0 举报
  • 工程兔
    工程兔 2017年11月21日 08:53:37 8楼
    guoyong1798 发表于 2017-11-21 08:51 你划分板带了吗? 划分了,在slabcad里设置好了,转到板施工图自动计算就出来这样的结果
    回复 0 举报
  • chance00
    chance00 2017年11月21日 08:56:37 9楼
    洞房不败之玉女 发表于 2017-11-17 10:29 没做过,也没见过这个界面,想学 没做过,也没见过这个界面,想学
    回复 0 举报
  • chance00
    chance00 2017年11月21日 08:56:56 10楼
    duanjjxj 发表于 2017-11-20 12:14 谢谢楼主分享 谢谢楼主分享
    回复 0 举报
  • wuiyajie
    wuiyajie 2017年11月21日 10:02:50 11楼
    这显示的是有限元结果,柱根由于应力集中所以配筋极大,实际配筋根据经验采取一定范围内的平均值,或是将内力相应折减。