请教电流互感器的装设问题

提问 发帖 回复

在下从看到这样的一段话,“一般低压柜出线的电流互感器大多用于计量,所以低压柜基本都用三个互感器”。如装设两只电流互感器不同样可以知道全部三相电流,也即在下的理解是如低压柜出线单纯从计量的角度看可选用两只电流互感器,请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。

在下从看到这样的一段话,“一般低压柜出线的电流互感器大多用于计量,所以低压柜基本都用三个互感器”。如装设两只电流互感器不同样可以知道全部三相电流,也即在下的理解是如低压柜出线单纯从计量的角度看可选用两只电流互感器,请教在下哪里理解错了?提前谢谢您的回复。
  • 收藏0

  • 打赏0

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

回复

分享至:

  • lao___niu
    lao___niu 2017年11月17日 08:13:04 2楼
    不错不错,学习了,十分好
    回复 0 举报
  • 风平浪静02
    风平浪静02 2017年11月17日 09:03:12 3楼
    一般来说,低压系统是中性点直接接地系统。已经具备 Ia+Ib+Ic=In 条件。所以出线用于计量电流互感器采用两只是不合适的。两只电流互感器只适用 Ia+Ib+Ic=0,的三相三线系统,低压系统不合适。如果是电流测量倒也无所谓。
    回复 0 举报
  • smartspring
    smartspring 2017年11月17日 10:48:48 4楼
    风平浪静02 发表于 2017-11-17 09:03 一般来说,低压系统是中性点直接接地系统。已经具备 Ia+Ib+Ic=In 条件。所以出线用于计量电流互感器采用两只 ... 谢谢您的多次回复。在下基础弱没有理解和中性点是否直接接地的关系, 在下对Ia+Ib+Ic=In的理解是,只有Ia+Ib+Ic=0用两支互感器才能反映另一相的电流,不知道这样的理解是否正确?期待您的再次回复。
    回复 0 举报
  • 风平浪静02
    风平浪静02 2017年11月17日 10:56:00 5楼
    低压系统中性点接地,即使输出没有中性线,电流也可以通过大地返回和中性点接地返回电源。这样有可能,Ia+Ib+Ic≠0,而是 Ia+Ib+Ic=In 。会漏计电量的。
    回复 0 举报
  • 风平浪静02
    风平浪静02 2017年11月17日 10:59:11 6楼
    Ia+Ib+Ic=0,才有Ia+Ic=-Ib 成立。
    回复 0 举报
  • smartspring
    smartspring 2017年11月17日 11:08:21 7楼
    风平浪静02 发表于 2017-11-17 10:59 Ia+Ib+Ic=0,才有Ia+Ic=-Ib 成立。 在下对您说的“Ia+Ib+Ic=0,才有Ia+Ic=-Ib 成立。”的理解为只有该式成立才能用两个互感器进行计量 ?不知在下这样理解是否正确? 期待您的再次回复。
    回复 0 举报
  • smartspring
    smartspring 2017年11月17日 11:10:00 8楼
    风平浪静02 发表于 2017-11-17 10:56 低压系统中性点接地,即使输出没有中性线,电流也可以通过大地返回和中性点接地返回电源。这样有可能,Ia+I ... 谢谢您的回复。为什么这时"Ia+Ib+Ic≠0" ? 期待您的再次回复。
    回复 0 举报
  • npyxs555
    npyxs555 2017年11月25日 17:11:54 9楼
    我很好奇楼主是干嘛的?新手只是啃书上的理论是绝对不行的!
    回复 0 举报
  • a396673967
    a396673967 2017年11月25日 22:50:16 10楼
    多谢楼主分享
    回复 0 举报
  • pgejrxa
    pgejrxa 2017年11月26日 11:37:26 11楼
    不错不错,学习了,十分好